Электротранспорт

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск    

Новости:

Страницы: 12>>ВсеВниз

Автор Тема: Переделка UPS с целью продления жизни АКБ.  (Прочитано 3524 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Дмитрий Шерстнев

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация:
    +11/-7
  • :
    28
    73
  • Сообщений: 242
  • Украина, Южноукраинск
  • Стучите и вам отворят...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Ютуб-канал о интересной электронике!
    • Награды
Перечитал подобные темы было упоминание о том как продлить жизнь аккумулятору путем доливки воды, выключения из сети по безнадобности упса...и даже упоминалось, вскользь, сделать грамотный зарядник в песперебойнике. Поправте меня админы если я не в теме.
 Суть думаю понятна. Нужно переделать существующий БП, изготовить примочку к этому БП, или изготовить отдельный ПБ.
 Я мало разнообразия встречал в упсах, в основном "мозг" контролирует напряжение по ВВ и тестирует еще сам АКБ, качество напряжения от БП не контролирует (встречались которые делают паузу с пол секунды через оптопару но без ОС) тоесть смело можно курочить ПБ без обмана "мозгов".
 Делал ли кто то подобное и каков успех, поделитесь, пожалуйста?
 Буду переделывать свой песперебойник и освещать результаты народу.

Kama j

  • Наш человек
  • ***
  • Репутация:
    +2/-22
  • :
    132
    3
  • Сообщений: 256
  • Россия, Саратов
  • Аудиофил и велосипедист. Последователь секты ЗУС
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Так и знал что поднимете этот вопрос. Упскачели?

С уважением Андрей.

Дмитрий Шерстнев

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация:
    +11/-7
  • :
    28
    73
  • Сообщений: 242
  • Украина, Южноукраинск
  • Стучите и вам отворят...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Ютуб-канал о интересной электронике!
    • Награды
, качели с нижним порогом 12,7 думаю это самое простое, что можно сделать и это самое простое очень может продлить жизнь аккумулятору. Но можно же и паузы организовать при заряде (те паузы которые в упсе с завода слишком малы, доля секунды, что бы аккумулятор хорошенько усвоил пищу)

Kama j

  • Наш человек
  • ***
  • Репутация:
    +2/-22
  • :
    132
    3
  • Сообщений: 256
  • Россия, Саратов
  • Аудиофил и велосипедист. Последователь секты ЗУС
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не стоит сил и времени. По крайне мере мне лучше аккумы покупать.

С уважением Андрей.

UDAV

  • Модератор
  • Старожил
  • *****
  • Репутация:
    +56/-9
  • :
    135
    619
  • Сообщений: 1805
  • Бишкек
  • Духовный наставник секты ЗУС :D
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я в ручную  отключаю  8  сборок батарей из 10.     По очереди.    Постоянно "под наддувом"  только 2 сборки,  т.е. 20%.    Если отключают свет - подключаю все сборки обратно.  Неудобно, конечно,  но автоматизировать  процесс пока лень  :empathy:

Sever

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация:
    +7/-2
  • :
    23
    52
  • Сообщений: 199
  • Россия, Нефтеюганск
  • Сам как батарейка!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Делал ли кто то подобное и каков успех, поделитесь, пожалуйста?
Я тоже плотно занялся этим вопросом. Есть кое-какие мысли по этому поводу. Уже произвожу некоторые тесты. По результатам отпишу подробно. :hello:

Sever

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация:
    +7/-2
  • :
    23
    52
  • Сообщений: 199
  • Россия, Нефтеюганск
  • Сам как батарейка!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Вы для себя выбрали алгоритм заряда? Есть предложения? Какой у вас UPS, схема есть? Планирую приставку к UPS сделать на ATtiny13 с дополнительным обвесом. У меня в наличии пока только APC_BackUPS_300_500. Но в дальнейшем появится ещё один на 1000 Вт, производитель пока не известен.

8244

  • Наш человек
  • ***
  • Репутация:
    +17/-7
  • :
    125
    97
  • Сообщений: 386
  • сибирь
  • латентный аккумуляторный маньяк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А нельзя ли, чтобы надёжно обмануть мозги УПС, подключать вместо АКБ большой конденсатор?

Sever

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация:
    +7/-2
  • :
    23
    52
  • Сообщений: 199
  • Россия, Нефтеюганск
  • Сам как батарейка!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, с какой целью?

UDAV

  • Модератор
  • Старожил
  • *****
  • Репутация:
    +56/-9
  • :
    135
    619
  • Сообщений: 1805
  • Бишкек
  • Духовный наставник секты ЗУС :D
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Можно купить готовый упс  с "качелями"  и не заморачиваться.   Их мало, но они есть.  :look:

А нельзя ли, чтобы надёжно обмануть мозги УПС, подключать вместо АКБ большой конденсатор?

В подавляющем большинстве упсов на батарейном входе и так стоит здоровенный конденсатор.   Обманывать не требуется, если на ходу  отцепить батареи упс даже не замечает (пока свет не отключат  :-D ).

Sever

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация:
    +7/-2
  • :
    23
    52
  • Сообщений: 199
  • Россия, Нефтеюганск
  • Сам как батарейка!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, уточните марку UPS и наминал ёмкости «большого» конденсатора.

Некоторые замечают, некоторые нет.

UDAV

  • Модератор
  • Старожил
  • *****
  • Репутация:
    +56/-9
  • :
    135
    619
  • Сообщений: 1805
  • Бишкек
  • Духовный наставник секты ЗУС :D
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Mercury M600B,  к примеру, замечательно переносит отключение и подключение АКБ "на ходу" вообще никак не реагируя.  Полагаю то же самое относится к большинству упсов, построенных по схеме BackUPS.    Упсы  промышленного класса, типа  SmartUPS 10 000  на  вынимание батарей  на ходу  ругаются сигналом аварии, но   питание нагрузки не скидывают.   Схема TrueOnline обязывает.  B-)

В Tripplite 1500 (24в DC)  на входе стоит  конденсатор  размером с большой стопарь, 2 шт,    при подключении батарей, если конденсаторы разряжены,  пробивает мощщнейшая искра - это просто один из многочисленных примеров.    Что бы вам что то доказать  я не стану  специально ковыряться, написал то, что первое вспомнилось.   Хотите помереть в неведении - да ради  бога.

P.S.
Вместо конденсаторов на время отключений здоровенных батарей  лучше  подключать  маленькие, но АКБ,  эдак по 5Ач.   Будет надежнее, и по деньгам ненапряжно.

mr-h

  • Начинающий
  • *
  • Репутация:
    +1/-3
  • :
    13
    13
  • Сообщений: 60
  • Россия, Москва
  • Эксплуатирую UPS!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Упсы  промышленного класса, типа  SmartUPS 10 000  на  вынимание батарей  на ходу  ругаются сигналом аварии, но   питание нагрузки не скидывают.   Схема TrueOnline обязывает.  B-)
Ну и обычные (не онлайн, а line-interactive) APC модели SUA, при отключении батареи тоже ругаются, но нагрузку не скидывают. Присутствие батареи определяется каждые 20 сек отключением на доли секунды зарядного устройства, при этом возникает небольшой разрядный импульс на элементы схемы, измеряется просадка напряжения, если она превышает определенный порог, выдается сигнал о неисправности батареи. Хочу на досуге попытаться подобрать емкость конденсатора (очевидно, что имеющихся в UPS на входе батареи конденсаторов по определению недостаточно для этих целей, иначе не работала схема обнаружения неисправности батареи), подключением которого вместо батареи можно обмануть UPS, чтобы он не раздражал сигналом.

Вместо конденсаторов на время отключений здоровенных батарей  лучше  подключать  маленькие, но АКБ,  эдак по 5Ач.   Будет надежнее, и по деньгам ненапряжно.
Согласен, может оказаться, что конденсатор получится дороже, чем небольшой аккумулятор.

Sever

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация:
    +7/-2
  • :
    23
    52
  • Сообщений: 199
  • Россия, Нефтеюганск
  • Сам как батарейка!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В Tripplite 1500 (24в DC)  на входе стоит  конденсатор  размером с большой стопарь, 2 шт,
Марку отписал… теперь осталось указать ёмкость… или вы по габаритам определяете (здоровенный конденсатор(С))?  :-D Схемы знаю, если чО! Потому и спрашиваю.  :exactly:

Что касается схем UPS, то вы их не знаете и это надо признать, а не оправдываться ставя минусы. Так как конденсаторы на линии аккума, стоят в каждом UPS без исключения. Вот только ёмкость у них разная, от 330 до 1000 мкФ в зависимости от мощности самого UPS. Но называть их здоровенными ни в какие ворота.
Теперь о минусе, который вы мне поставили (как я понимаю, в отместку). Так как даже комментарий к минусу не соответствует данному моему посту.


За не порядочность, ещё один минус.
« Последнее редактирование: 15 Май 2015 в 20:45 от Sever »

Alex_Soroka

  • Старожил
  • *****
  • Репутация:
    +276/-64
  • :
    959
    1158
  • Сообщений: 7233
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Адаптивная зарядка АКБ
    • Награды
конденсаторы и их размеры в упсах, имеют смысл для лучшей отработки "качков" энергии.
а размеры конденсатора - это способность прокачивать токи, забыл как параметр называется, суть в том что на те-же например 500мкФ есть большая разница - поставить один конденсатор на 500мкФ или поставить батарею параллельно соединенных 10шт по 50мкФ.
Тут тоже спорить будете ?  B-)

кто собирается спорить - разберите любой ДОРОГОЙ блок питания компа и посмотрите что у него за конденсаторы стоят по входу - сразу после диодного мостика выпрямителя  :hello:

Новые способы зарядки и восстановления свинцовых аккумуляторов:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/index.html

mr-h

  • Начинающий
  • *
  • Репутация:
    +1/-3
  • :
    13
    13
  • Сообщений: 60
  • Россия, Москва
  • Эксплуатирую UPS!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
конденсаторы и их размеры в упсах, имеют смысл для лучшей отработки "качков" энергии.
а размеры конденсатора - это способность прокачивать токи, забыл как параметр называется, суть в том что на те-же например 500мкФ есть большая разница - поставить один конденсатор на 500мкФ или поставить батарею параллельно соединенных 10шт по 50мкФ.
Уточню, параметр называется ESR (Equivalent Series Resistor). Это как бы внутреннее сопротивление конденсатора по аналогии с внутренним сопротивлением аккумулятора или батарейки. И действительно, чтобы получить низкий ESR иногда проще соединить параллельно несколько конденсаторов меньшей емкости, чем ставить дорогой емкий конденсатор с низким ESR. Заряженный аккумулятор за счёт двойного электрического слоя на границе электролит-пластины сам по себе представляет собой не слабой емкости конденсатор (точнее ионистор с емкостью в единицы фарад), однако с ESR у него не очень, и емкость может сильно меняться в зависимости от состояния заряженности, поэтому ставят дополнительные конденсаторы.

UDAV

  • Модератор
  • Старожил
  • *****
  • Репутация:
    +56/-9
  • :
    135
    619
  • Сообщений: 1805
  • Бишкек
  • Духовный наставник секты ЗУС :D
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В Tripplite 1500 (24в DC)  на входе стоит  конденсатор  размером с большой стопарь, 2 шт,
Марку отписал… теперь осталось указать ёмкость… или вы по габаритам определяете (здоровенный конденсатор(С))?  :-D Схемы знаю, если чО! Потому и спрашиваю.  :exactly:

Что касается схем UPS, то вы их не знаете и это надо признать, а не оправдываться ставя минусы. Так как конденсаторы на линии аккума, стоят в каждом UPS без исключения. Вот только ёмкость у них разная, от 330 до 1000 мкФ в зависимости от мощности самого UPS. Но называть их здоровенными ни в какие ворота.
Теперь о минусе, который вы мне поставили (как я понимаю, в отместку). Так как даже комментарий к минусу не соответствует данному моему посту.


За не порядочность, ещё один минус.

Да, представляете я емкость приблизительно определяю по габаритам.  UPS черти где ехать вскрывать смотреть номинал мне ради вас лениво, а размер я приблизительно помню. 

И да,  вас я буду щедро одаривать минусами, вы первый перенесли дискуссию из ветки форума в минуса, ну значит там и продолжим.
« Последнее редактирование: 16 Май 2015 в 10:04 от UDAV »

Sever

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация:
    +7/-2
  • :
    23
    52
  • Сообщений: 199
  • Россия, Нефтеюганск
  • Сам как батарейка!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, представляете я емкость приблизительно определяю по габаритам.
 
Вот с этого и надо было начинать - теоретик.  :-D
Цитата: UDAV
Емкость конденсатора при известном напряжении линейно зависит от размеров, за глупость.
Глупо выглядите вы, так как и этот аспект - не знаете.





Цитата: UDAV
И да,  вас я буду щедро одаривать минусами
От этого знаний у меня меньше не станет, а вам не прибавится.  :laugh: Но если это вам повысит самооценку, то ради бога… только пожалуйста без детских коментов. :-D

Страницы: 12>>ВсеВверх