АКБ для видеонаблюдения

Автор f0cusss, 17 Янв. 2020 в 16:34

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

f0cusss

Всем здравствуйте!
Хочу добавить в систему видеонаблюдения 12В ИБП на базе LiFePO4
АКБ будет использоваться в момент, когда вырубается сеть 220В, т.е редко. Поэтому банки нужно держать с зарядом режима хранения я так понимаю, чтобы как можно позднее всё пришло в негодность.
От ИБП будет работать 1 камера (~200-300 mA) , внешний инфракрасный прожектор (~500 mA) и видеорегистратор (~1500 mA), в будущем возможно увеличение количества камер..
Вся система работает от блока питания 12В 10А (https://aliexpress.ru/item/1896856931.html).
И ещё момент - в случае подключения АКБ к блоку питания, мне нужно как то ограничить ток заряда (пускай 300-500 мА) доп. платой, т.к мне не нужно быстрой зарядки, и не нужно чтоб во время зарядки происходило сильной нагрузки на блок питания.
Прошу помощи в сборке комплектующих, т.к ни разу этим не занимался. По форуму посмотрел - ничего похожего не нашёл (слаботочные системы охраны, сигнализации и т.д).
Спасибо.

tmiaer

Идельное напряжение для буферного использования фосфата - 3.45В, но:
1. Нужна БМС на такое напряжение балансировки. Это надо искать смарт. Такие есть, но, как правило, не дешёвые. Ещё есть вариант поработать паяльником, но тут в зависимости от ваших умений.
2. Даже в таком случае напряжение блока питания должно быть не ниже 3.45*4=13.8В.

Без смарт бмс балансировка скорее всего будет на стандартном пороге 3.6В. Не сказать, что это сильно хуже в плане ресурса, но напряжение питания должно быть ещё выше: 3.6*4=14.4В.

Простейший и весьма подходящий в данном случае способ ограничить ток зарядки - диод и резистор.


f0cusss

Цитата: tmiaer от 18 Янв. 2020 в 01:37
Идельное напряжение для буферного использования фосфата - 3.45В, но:
1. Нужна БМС на такое напряжение балансировки. Это надо искать смарт. Такие есть, но, как правило, не дешёвые. Ещё есть вариант поработать паяльником, но тут в зависимости от ваших умений.
2. Даже в таком случае напряжение блока питания должно быть не ниже 3.45*4=13.8В.

Без смарт бмс балансировка скорее всего будет на стандартном пороге 3.6В. Не сказать, что это сильно хуже в плане ресурса, но напряжение питания должно быть ещё выше: 3.6*4=14.4В.

Простейший и весьма подходящий в данном случае способ ограничить ток зарядки - диод и резистор.

В общем я так понял мне нужно опираться на максимальное напряжение, которое может давать мой блок питания (там есть подстроечный резистор, которым можно немного настроить напряжение), но максимум я не проверял...
Я паяльником очень даже на "ты"), и на выход нагрузки я ставлю dc-dc преобразователь для понижения напряжение до требуемых 12-ти вольт....
Вроде понятно) спасибо)
Просто задавался вопросом сначала на 18650 это всё сделать, а там напряжения ну прям совсем другие, и вообще не подходят для этого.

А БМС-ки все заряжают банки до некоторого среднего значения? Или они заряжают на максимум всё?

tmiaer

Цитата: f0cusss от 18 Янв. 2020 в 10:05д
Вроде понятно) спасибо)
Просто задавался вопросом сначала на 18650 это всё сделать, а там напряжения ну прям совсем другие, и вообще не подходят для этого.
3S - полный заряд 12.6 (в буфере 12-12.3 идеально), полный разряд 9В (основная ёмкость отдаётся до 10.5В), вполне всё подходит.
Цитата: f0cusss от 18 Янв. 2020 в 10:05
А БМС-ки все заряжают банки до некоторого среднего значения? Или они заряжают на максимум всё?
БМС не заряжает, бмс отключает в аварийной ситуации. Ну балансирует ещё по необходимости.