Какая разнитца между датчиком хола 43f и 41f ? И доп. вопрос.

Автор Артьом, 04 Июнь 2023 в 17:37

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Артьом

Какая разнитца между датчиком хола 43f и 41f ?
Они могут быть взаимо заменяемыми?
И ище вопрос. При подключения проводов датчиков холла + и -  , паралельно с щупами мультиметра напряжение падает к 1. Вынимаю + контакт напряжения 5 вольт. В чем может быть дело?

Dimman

Цитата: Артьом от 04 Июнь 2023 в 17:37
Какая разнитца между датчиком хола 43f и 41f ?
Они могут быть взаимо заменяемыми?
И ище вопрос. При подключения проводов датчиков холла + и -  , паралельно с щупами мультиметра напряжение падает к 1. Вынимаю + контакт напряжения 5 вольт. В чем может быть дело?
если буковки перед 41,43 одинаковые то должны заменяться.оба холла логические.оба по напряжению подходят.а 5 вольт проседают при подключении это если датчик пробит .нужно прозвонить.ну или блок питания дохлый это менее вероятно

PaYAlnik

41 биполярный;
43 униполярный;
Взаимозаменяемость зависит от применения, но обычно её нет.

Dimman

Цитата: PaYAlnik от 04 Июнь 2023 в 20:15
41 биполярный;
43 униполярный;
Взаимозаменяемость зависит от применения, но обычно её нет.ss43f биполярный датчик.я так понимаю ss--биполярные датчики sd- униполярные

PaYAlnik

[user]Dimman[/user], буква после - вариант формовки выводов/упаковки/температурный диапазон.

Dimman

Цитата: PaYAlnik от 04 Июнь 2023 в 20:33
[user]Dimman[/user], буква после - вариант формовки выводов/упаковки/температурный диапазон.
Вообщем информация рознится.проще проверить как работает тот что в наличии.нашел вот такую таблицу