Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #36 : 13 Янв 2013 в 22:43 »
Ток ограничить 1,3А
После касания  14,2В заряд прекратить
Дать отстояться несколько часов и замерить НРЦ (В стекломатовых обычно 13,1 Вольт,  а не 12,8)

Спасибо. Буду пробовать. Хотелось бы немного реанимировать данный акк для использования на ночь в авто (чтобы мозги не обнулялись) при подзарядке стартерного АКБ.

Сообщение понравилось: fable691

zamkoff

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: -1
  • Сообщений: 214
  • Красный город
  • интересующийся
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #37 : 16 Янв 2013 в 08:16 »
Свои УПС-е батарейки выкинул.
Для бесперебойника в компмагазине нашел в наличии вот такие http://www.compass.com.ru/shop/View.asp?toUID=%7BF37AA38C-C137-E211-A4AD-F8D111108FD6%7D
Подскажите как у них маркируется дата производства?
Умное ЗУ пока не приехало ко мне.
Заряжать перед использованием так же (см ниже цитату ниже) или просто установить в безперебойник и все.
Ток ограничить 1,3А
После касания  14,2В заряд прекратить
Дать отстояться несколько часов и замерить НРЦ (В стекломатовых обычно 13,1 Вольт,  а не 12,8)

Немножечко хотелось бы рекомендаций по правильному их использованию (что бы работали как можно дольше ).
1. Выключать бесперебойник на ночь когда техника не работает.
2. .........
3. .........
Дополните плиз.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2013 в 09:04 от zamkoff »

Сообщение понравилось: fable691

booseli

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: 16
  • Сообщений: 182
  • Беларусь, Минская обл., г. Дзержинск
  • Когда дизель закончится, пересяду на электричество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #38 : 16 Янв 2013 в 13:22 »
подключенный к сети ИБП даже в выключенном состоянии подает напряжение 13.6 В на АКБ, в зависимости от тупости алгоритма зарядки это постоянно или короткими импульсами. отключайте от сети 220В свой ИБП, когда не влом. Тренируйте раз в месяц разрядом с небольшой (50-100 Ватт) нагрузкой. Раз в год долейте дистиллята 5-10 мл в банки

zamkoff

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: -1
  • Сообщений: 214
  • Красный город
  • интересующийся
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #39 : 16 Янв 2013 в 16:36 »
подключенный к сети ИБП даже в выключенном состоянии подает напряжение 13.6 В на АКБ, в зависимости от тупости алгоритма зарядки это постоянно или короткими импульсами. отключайте от сети 220В свой ИБП, когда не влом. Тренируйте раз в месяц разрядом с небольшой (50-100 Ватт) нагрузкой. Раз в год долейте дистиллята 5-10 мл в банки

Спасибо - кнопки не нашел.

UPS IPPON Black Power Pro 400 (если конечно это что-то даст).
Старые батарейки (про которые писал) держались, ну наверное минимум года 3 без какого либо обслуживания.
Аварийных режимов (когда УПС работал от батарейки) было крайне мало.
После покупки батарейку сразу в бой (в УПС-е зарядится) или по колдовать нужно над ней?

Alex_Soroka

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 222
  • Сообщений: 11462
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #40 : 16 Янв 2013 в 16:43 »
Аварийных режимов (когда УПС работал от батарейки) было крайне мало.
вот потому и вылетели :( ...УПС их просто высушил постоянной подзарядкой.

Цитата
После покупки батарейку сразу в бой (в УПС-е зарядится) или по колдовать нужно над ней?
Если на АКБ ниже 12.7В - то есть повод для подзарядки.
Но в вашем случае это и сам УПС сделает.

После полного заряда - проведите "калибровку АКБ" - есть такой встроенный режим в УПС - посмотрите чтобы время работы от УПС было в пределах "по Инструкции" к УПСу.

После калибровки - пусть зарядится АКБ хотя-бы в течении суток.

zamkoff

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: -1
  • Сообщений: 214
  • Красный город
  • интересующийся
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #41 : 16 Янв 2013 в 17:42 »
В инструкции про калибровку ни чего не нашел
http://www.ippon.ru/data/download/manual-backpowerpro.pdf
Разговаривал с менеджером:
Цитата
На данную модель калибровка не нужна
« Последнее редактирование: 16 Янв 2013 в 17:48 от zamkoff »

serg1971

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: 3
  • Сообщений: 150
  • Сибирь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #42 : 16 Янв 2013 в 18:03 »
подключенный к сети ИБП даже в выключенном состоянии подает напряжение 13.6 В на АКБ, в зависимости от тупости алгоритма зарядки это постоянно или короткими импульсами. отключайте от сети 220В свой ИБП, когда не влом. Тренируйте раз в месяц разрядом с небольшой (50-100 Ватт) нагрузкой. Раз в год долейте дистиллята 5-10 мл в банки

Спасибо - кнопки не нашел.


Простите, Уважаемый (может из-зи частично подтертых постов не все прочел), но какую кнопку Вы не нашли? Вилку из розетки???

Alex_Soroka

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 222
  • Сообщений: 11462
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #43 : 16 Янв 2013 в 18:24 »
В инструкции про калибровку ни чего не нашел
http://www.ippon.ru/data/download/manual-backpowerpro.pdf
Разговаривал с менеджером:
Цитата
На данную модель калибровка не нужна

 :-D B-) нда...

Функция "калибровка АКБ" в УПСах носит важную роль: АКБ проверяется на "время висения на АКБ" с нагрузкой, которую УПС видит. Таким образом корректируется "время работы от АКБ".

Сама эта "калибровка" идет так: УПС переходит на АКБ, меряет напряжение и мощность нагрузки в УПС включенной, и по прошествии какого-то ему известного интервала времени, смотрит в напряжение АКБ - если оно равно или выше какого-то зашитого значения, то все Ок.
Если ниже - пишем "плохая АКБ".
как-то так :) если совсем просто.

Эта функция, на моей памяти, есть у всех УПС с которыми мне приходилось иметь дело.

З.Ы. - может она у вас "тест АКБ" называется ?

IRFZ44N

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: 4
  • Сообщений: 241
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #44 : 16 Янв 2013 в 19:01 »
подключенный к сети ИБП даже в выключенном состоянии подает напряжение 13.6 В на АКБ, в зависимости от тупости алгоритма зарядки это постоянно или короткими импульсами. отключайте от сети 220В свой ИБП, когда не влом. Тренируйте раз в месяц разрядом с небольшой (50-100 Ватт) нагрузкой. Раз в год долейте дистиллята 5-10 мл в банки

Спасибо - кнопки не нашел.

UPS IPPON Black Power Pro 400 (если конечно это что-то даст).
Старые батарейки (про которые писал) держались, ну наверное минимум года 3 без какого либо обслуживания.
Аварийных режимов (когда УПС работал от батарейки) было крайне мало.
После покупки батарейку сразу в бой (в УПС-е зарядится) или по колдовать нужно над ней?
Наверное  Back power pro 400 :-) Да эта модель ибп высушивает аккум за 2- 3 года полностью  :-( там бедный аккум прижат в плотную к раскаленному трансформатору, от чего акб трескаеться и раздуваеться....... Так что выключайте из сети когда он ненужен  :-)

zamkoff

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: -1
  • Сообщений: 214
  • Красный город
  • интересующийся
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #45 : 16 Янв 2013 в 19:17 »
Простите, Уважаемый (может из-зи частично подтертых постов не все прочел), но какую кнопку Вы не нашли? Вилку из розетки???
Ко мне можно просто обращаться (никакой манией не страдаю).
Кнопки "Спасибо" не нашел :) (на форуме )
Наверное  Back power pro 400 :-)
На самом УПС-е и в мануале написано Ippon Back power pro 400
« Последнее редактирование: 16 Янв 2013 в 19:28 от zamkoff »

zamkoff

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: -1
  • Сообщений: 214
  • Красный город
  • интересующийся
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #46 : 16 Янв 2013 в 19:23 »
Функция "калибровка АКБ" в УПСах носит важную роль: АКБ проверяется на "время висения на АКБ" с нагрузкой, которую УПС видит. Таким образом корректируется "время работы от АКБ".

Сама эта "калибровка" идет так: УПС переходит на АКБ, меряет напряжение и мощность нагрузки в УПС включенной, и по прошествии какого-то ему известного интервала времени, смотрит в напряжение АКБ - если оно равно или выше какого-то зашитого значения, то все Ок.
Если ниже - пишем "плохая АКБ".
как-то так :) если совсем просто.

Эта функция, на моей памяти, есть у всех УПС с которыми мне приходилось иметь дело.

З.Ы. - может она у вас "тест АКБ" называется ?

Ничего подобного не нашел.
С УПС-ой шел диск с программным обеспечение (может там что было), но он утерян.  :pardon:

Цитата
Недостаточный заряд аккумулятора [частые гудки]
В режиме резервного питания, если энергия аккумулятора на исходе, ИБП начинает издавать
частые гудки (каждую секунду). В ИБП предусмотрена функция защиты батарей от полного
истощения. В том случае, если от полного заряда батареи осталось 20–30%, ИБП
выключается сам.

Цитата
Перегрузка [частые гудки]
При работе ИБП в режиме перегрузки (подключенные нагрузки превышают максимальную
паспортную мощность), ИБП издает частые гудки (каждые полсекунды) для предупреждения
о состоянии перегрузки. Отсоедините второстепенное по важности оборудование для снятия
перегрузки.

Vechnick_coha

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: 10
  • Сообщений: 189
  • Россия Улан-Удэ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #47 : 17 Янв 2013 в 06:56 »
UPS IPPON Black Power Pro 400 - - практически самый дешёвый из иппоновских. Никакой "калибровки" батареи НЕТ! Тупо при наличие сети работает от сети, пропадает сеть переходит на АКБ и работает от АКБ 5!!! минут (функция "грин павер"). Паралельно меряет напряжение на АКБ. Если напряжение падает гораздо быстрее чем за 5 минут, Начинает издавать сигнала "кончается заряд". И выключается.
 Я был 4 года инженером по их ремонту авторизованным. Высушивает АКБ за 2 года, изредка батареи хватает дольше.

 варианты: Включать ИБП в розетку только тогда когда он необходим. Раз в пол года доливаем воды в АКБ и делаем КТЦ. Можно раз в три месяца.
КТЦ делать на снятом АКБ. Самим ИБП этого сделать не получится. Вырубится через 5 минут. Да и токи слишком большие будут.

booseli

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: 16
  • Сообщений: 182
  • Беларусь, Минская обл., г. Дзержинск
  • Когда дизель закончится, пересяду на электричество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #48 : 17 Янв 2013 в 17:22 »
можно и к ИБП подрубить лампу на 25 Вт / 220 В, если только инвертор не перегреется от длительной нагрузки

zamkoff

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: -1
  • Сообщений: 214
  • Красный город
  • интересующийся
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #49 : 17 Янв 2013 в 17:53 »
Спасибо друзья за советы.
Сегодня купил эту батарейку http://www.compass.com.ru/shop/View.asp?toUID=%7BF37AA38C-C137-E211-A4AD-F8D111108FD6%7D
12В 7.2А/ч Дата производства 30 июля 2012 года,
НРЦ (китайским дешевым не повереным мультиметром) показало 12.9В
Заряжу перед первым использованием самим бесперебойником 4-6 часов.
Буду доливать раз в 6-12 месяцев и делать КТЦ как вы сказали раз в 3 месяца.
Хочу уточнить:
-Разряжать (КТЦ делать) до скольки Вольт (10,8В - 11.5В)? -буду вынимать батарейку.
-Эта напряжение д.б. при подключенной лампе или при ее отключении?
-Какую лампу лучше и использовать 6Вт, 12Вт, 24Вт....? Или без разницы - только будет зависеть продолжительность работы (свечения) лампы. (если хочу побыстрее то лампу помощнее или нужно какую то определенную как в инструкциях А.Сороки)
Сильно не пинайте плиз.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2013 в 18:04 от zamkoff »

IRFZ44N

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: 4
  • Сообщений: 241
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #50 : 17 Янв 2013 в 19:05 »
Спасибо друзья за советы.
Сегодня купил эту батарейку http://www.compass.com.ru/shop/View.asp?toUID=%7BF37AA38C-C137-E211-A4AD-F8D111108FD6%7D
12В 7.2А/ч Дата производства 30 июля 2012 года,
НРЦ (китайским дешевым не повереным мультиметром) показало 12.9В
Заряжу перед первым использованием самим бесперебойником 4-6 часов.
Буду доливать раз в 6-12 месяцев и делать КТЦ как вы сказали раз в 3 месяца.
Хочу уточнить:
-Разряжать (КТЦ делать) до скольки Вольт (10,8В - 11.5В)? -буду вынимать батарейку.
-Эта напряжение д.б. при подключенной лампе или при ее отключении?
-Какую лампу лучше и использовать 6Вт, 12Вт, 24Вт....? Или без разницы - только будет зависеть продолжительность работы (свечения) лампы. (если хочу побыстрее то лампу помощнее или нужно какую то определенную как в инструкциях А.Сороки)
Сильно не пинайте плиз.
Больше мощность- больше ток, тем самым меньше время работы акб. Разряжай до 10.5 вольт, это напряжение на акб с лампой, тк с нагрузкой. Амперы умножай на время, вот и будет тебе емкость)

zamkoff

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: -1
  • Сообщений: 214
  • Красный город
  • интересующийся
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #51 : 18 Янв 2013 в 11:07 »
Спасибо.
Утром НРЦ показало 13.2В

booseli

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: 16
  • Сообщений: 182
  • Беларусь, Минская обл., г. Дзержинск
  • Когда дизель закончится, пересяду на электричество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #52 : 19 Янв 2013 в 00:01 »
немного поправлю IRFZ44N след графиком:

http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01349748345.pdf

Нужно замерять ток разряда, по графику найти точку своего времени при напряжении 10,5-12,0 Вольт и определить емкость. Зависимость нелинейная. Чем текущая сила тока разряда больше "тока 20-часового разряда", тем реальная емкость АКБ больше произведения I*t

Vechnick_coha

  • Неравнодушный
  • **
  • Репутация: 10
  • Сообщений: 189
  • Россия Улан-Удэ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
« Ответ #53 : 21 Янв 2013 в 06:12 »
Цитата
можно и к ИБП подрубить лампу на 25 Вт / 220 В, если только инвертор не перегреется от длительной нагрузки
Я же писал, у него ИБП IPPON 400  он работает от АКБ 5!!! минут (функция "грин павер")

Страницы: <<12345 ... 140>>Вверх
 

Помощь форуму | Отказ от ответственности | Новая версия форума
©, Форум электротранспорта, electrotransport.ru, 2007—2018.
Копирование материалов возможно только с согласия правообладателя.

Размер занимаемой памяти: 6 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.229 секунд. Запросов: 114.

Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod