Реклама: Как запитать 3 компьютера на 3-4 часа при перерыве электроснабжения?

 

Хочешь стать куратором любимой темы?

* Комментарии к новостям

1. Ячейки Liitokala 32700 (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от crond (16.11.2019 в 03:22)2. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от hal9000 (16.11.2019 в 02:47)3. Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов (Самодельные электросамокаты) от 1967ivan45 (16.11.2019 в 02:32)4. Электросамокат Jack Hot (Электросамокаты) от Gor (16.11.2019 в 02:29)5. Arctic v3 Лучшая "линзованная" фара 15W+ (Магазин аксессуаров для электротранспорта 100KWT) от Серж Самокатный (16.11.2019 в 02:15)6. цоколевка выводов китайских контроллеров. (Микроэлектроника) от crond (16.11.2019 в 02:02)
7. Гироскутер, как источник мотор-колёс? (Электродвигатели и генераторы) от drodigy (16.11.2019 в 01:28)8. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от MichaelOdessa (16.11.2019 в 01:24)9. Моноколесо Inmotion V8 (Моноколёса Inmotion) от Vegetta (16.11.2019 в 01:19)10. Dualtron Thunder (Электросамокаты MiniMotors) от diod555 (16.11.2019 в 01:13)11. Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02. (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Tell (16.11.2019 в 01:02)12. Контроль за слабейшим звеном в сборке (без BMS) (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Barban (16.11.2019 в 00:51)
Не нравится реклама? Пройдите простую регистрацию на форуме и не будете видеть рекламу.

Прочитано 3635 раз

0 Пользователи и 1 Гость просматривают эту тему.

27 Июл 2012 в 12:10
Прочитано 3635 раз
Оффлайн

avt25

Krasnodar Сообщений: 3
Вообщем ситуация такая. В офисе периодически каждый день отключают напряжение на 3-4 часа. Как можно выкрутиться. Бензогенератор не рассматривается, потому как там его некому вытаскивать, запускать и потом назад прятать.

Какие есть варианты еще? ну там УПС какой нить монстроподобный, что б тянул 3 компа с 19" жк мониторами, принтером и модемом.
Солнечные панели дорого и маломощно, упс будет работать минут 30 мах..
Вообщем требуется мозговой штурм.

27 Июл 2012 в 13:07
Ответ #1
Оффлайн

варп

Казахстан Сообщений: 1990
Сам такую проблему не решал, поэтому , то что скажу , просто прими к сведению....
- надо замерить ток, который потребляет один комп при сильной загрузке, это позволит опредилить ориентировочно  какие аккулуляторы тебе понадобятся ( речьоб автомобильных на 60А\Ч);
- автомобильный акк-р подключить к бесперебойнику нет проблем, проблема в другом - трансформатор и радиаторы в бесперибойнике не расчитаны на длительную   работу по несколько часов, если организовать охлаждение хотя бы бытовими вентиляторами и снять кожухи с БПС-ников , возможно что-то получится, но надо пробовать...
- Ну и решить вопрос по зарядке аккумуляторов , тк штатная БПС-кая зарядить их не сможет...
- монстроподобные Бпс-ники , по-моему весят немеренно и цены на них вертолётные....

27 Июл 2012 в 13:36
Ответ #2
Оффлайн

Sonar

Санкт-Петербург, Приморский Сообщений: 487
avt25, чего тут думать? Возьмите, например, такой. Правда получается мощность немного с запасом. Если у модема ещё и блок питания импульсный, то в целях денежной экономии лучше брать УПС без "Smart", то есть без чистой синусойды.
Считал так:
3 компьютера, каждый ватт по 200 = 600
3 монитора, каждый по 50 = 150
принтер = 2 кВт, если лазерный
Модем в расчёт не беру, ибо потребляет несколько Ватт.

27 Июл 2012 в 14:22
Ответ #3
Оффлайн

MaxWin

Ставрополь Сообщений: 2368
avt25, чего тут думать? Возьмите, например, такой. Правда получается мощность немного с запасом. Если у модема ещё и блок питания импульсный, то в целях денежной экономии лучше брать УПС без "Smart", то есть без чистой синусойды.
Считал так:
3 компьютера, каждый ватт по 200 = 600
3 монитора, каждый по 50 = 150
принтер = 2 кВт, если лазерный
Модем в расчёт не беру, ибо потребляет несколько Ватт.
Это хороший бесперебойник (пользовался таким только в стоечном исполнении), но хватит его при потреблении около 600W максимум на час, а если с принтером минут на 20. Не будет там никакого запаса. Надо будет докупить  дополнительный батарейный блок на 192V.
Сам UPS стоит порядка 100-130 тр. + батарейный блок около 30 тр.

27 Июл 2012 в 14:25
Ответ #4
Оффлайн

Lion

Москва, Медведково Сообщений: 7952
Может тупо набрать липольную киловатчас батарею на 12в и обычный автомобильный 12->220 конвертор? Конечно автоматикой он не включится, но если по три часа света нет, то думаю сгодится. Грубо говоря каждому компу по 16 котлет и вперед с песней

27 Июл 2012 в 14:34
Ответ #5
Оффлайн

LICC

Администратор г.Губкин Сообщений: 2536
есть специальные бесперебойники длительного резерва с внешними батареями. На 500Вт и 1000Вт

27 Июл 2012 в 23:43
Ответ #6
Оффлайн

Vetal

Украина Сообщений: 745
Может стоит подумать над заменой компов ноутами?

28 Июл 2012 в 00:47
Ответ #7
Оффлайн

Sonar

Санкт-Петербург, Приморский Сообщений: 487
Vetal, а принтер на что вы замените? А ведь львиная доля мощности (около 2 кВт в пике) приходится именно на него из-за его печки.

28 Июл 2012 в 00:57
Ответ #8
Оффлайн

ranger

Питер Сообщений: 5005
Vetal, а принтер на что вы замените? А ведь львиная доля мощности (около 2 кВт в пике) приходится именно на него из-за его печки.

есть принтеры от usb мобильные. p.s sonar случаем не из warbirds?

28 Июл 2012 в 01:28
Ответ #9
Оффлайн

Vetal

Украина Сообщений: 745
Vetal, а принтер на что вы замените? А ведь львиная доля мощности (около 2 кВт в пике) приходится именно на него из-за его печки.
Свет выключается временно или это надолго и постоянно? Сколько требуется печатать за время "без света", принтер же не всё время молотит? Может и принтер сменить стоит. Всё зависит от обстоятельств.

28 Июл 2012 в 03:03
Ответ #10
Оффлайн

Maestro

Украина, Белая Церковь Сообщений: 172
Топикстартер вообще не указал тип принтера, так что вопрос по нему неоднозначен.
Если принтер струйный, то проблемы нету, они потребляют понты.
Но если лазерник, то тут .опа...
Вообще говоря лазерники не рекомендуется подключать к битовым безперебойникам вообще.
ТС, внесите ясность по принтеру.

28 Июл 2012 в 07:10
Ответ #11
Оффлайн

avt25

Krasnodar Сообщений: 3
принтер лазерный, но если он жрет много, то думаю перебьются печатать в отсутствии электричества..
а что если купить ippon smart winner 3000 и к нему пару-тройку акумов от авто на 60Ач?
моя нагрузка как вы указывали примерно 700Вт в час, один авто аккум отдаст 60*12=700Вт в час, ну вот на 3 часа и хватит? купить пару вентиляторов на 12В для охлаждения упса и нормальную зарядку аккумов. Сделать схему на релюхе на 220В - как напряжение есть, релюха включена и ее контакты подключают паралельно включенные акумы к зарядке и когда напруга пропадает - релюха отключается и своими контактами перебрасывает блок акумов с зарядки на батарею упса? Будет такое работать? ЗАрядятсмя ли несколько акумов паралельно включенных от одного зарядника?

28 Июл 2012 в 08:44
Ответ #12
Оффлайн

LICC

Администратор г.Губкин Сообщений: 2536
я же вам предложил выше 2 ссылки на нормальные рабочие устройства и по цене приемлемые. авто аккум при разряде 1С отдаст только половину своей номинальной емкости, причем всего несколько таких 100% циклов и он уйдет в мусор. Авто аккум надо иметь с минимум 3-4 крата запасом по емкости, а если АГМ, то 2-3 крата.

28 Июл 2012 в 09:38
Ответ #13
Оффлайн

avt25

Krasnodar Сообщений: 3
Уважаемый   LICC, я прочитал ваше сообщение, проникся, но..!!! Где я их тут прям в понедельник в Краснодаре возьму? далее Новосибирск это далеко, кто гарантию поддерживать у нас станет?
А то что я написал - все это есть у нас в компьютерных магазинах и аккумы на авторынке валом. И гарантия на год... Во только из за этих соображений и ищу реальные варианты  пределах доступности.

Боязно покупать какую то разработку и потом перед директором отвечать за ее работоспособность. меняж на фарш порвут.
Кроме того то что я написал выйдет тыщ 11-13, а то хз скока.

28 Июл 2012 в 11:44
Ответ #14
Оффлайн

Sonar

Санкт-Петербург, Приморский Сообщений: 487
Сделать схему на релюхе на 220В - как напряжение есть, релюха включена и ее контакты подключают паралельно включенные акумы к зарядке и когда напруга пропадает - релюха отключается и своими контактами перебрасывает блок акумов с зарядки на батарею упса? Будет такое работать? ЗАрядятсмя ли несколько акумов паралельно включенных от одного зарядника?
Раз в отсутствии электричества ваши сотрудники могут обойтись без принтера, то нет смысла брать мощный бесперебойник. Достаточно и на 1,5 кВт. Да и со "Smart" вам не нужен если, конечно, модем с импульсным адаптером. "Smart" сильно удорожает устройство. Самое главное брать УПС со встроенным вентилятором. А если хотите ещё и не потерять гарантии, то берите UPS с возможностью наращивания ёмкости батарей. И если что сгорит - можно будет вернуть по гарантии.
Вариант с реле, впринципе, не плох, только вы врятли найдёте реле на огромный ток, который потребляет упс с нагрузкой. Около 50-100 ампер. Конкретно про Winner могу сказать, что в мощных моделях напряжение работы UPS не 12, а 24, либо 48 вольт. Батареи там включаются последовательно. В этом случае решением будет преобрести зарядку на 24 или 48 вольт, зависит от модели UPS.

29 Июл 2012 в 03:51
Ответ #15
Оффлайн

Михаил В. Т.

Рязанская обл. Сообщений: 37
Жуть какая-то. Электрофикация всей страны-...
Вообщем, по нашим российским законам - надо требовать бесперебойного снабжения. Перерывы возможны в случае аварии и при некотрых видах ремонтов/ТО. Аварии не могут быть ежедневными. Пройти по всей цепочке должностных лиц. Не хамить, а просто обьяснить свою правоту.

Проблема ситуации - в желании "дешёвого" решения. Чем дороже первый финансовый вклад - тем проще будет эксплуатация. Можно, конечно, и с данным ТЗ в 11 т.р. уложиться - но, каждый день сидеть и караулить у собраной из случайных компонентов системы? Увольте.

Сколько страниц планируете на принтере печатать? Да, обычно лазерный принтер потребляет 1-2 кВт. Но и выдаёт страницы со скоростью 20 стр/мин. 1200 в час, 4000 за три часа. Или с другого конца - 0,002 кВт*часа/стр. Это примерно 10 секунд работы всей остальной системы в обмен на 1 стр.

Врианты упрощения вижу в том, что для УПСы - отключение энергии - всё-таки нештатная ситуация. В описываемом случае - закономерность. Т.е - для бензогенератора можно построить капитальное помещение и за полчаса до перерыва в электроснабжении - пускать генератор. УПСЫ секунду без 220 вытянут. А дорогой генератор - дешевле аккумуляторов будет. Как не крути аккумуляторы - не вечные.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2012 в 03:57 от Михаил В. Т. »

10 Авг 2012 в 07:57
Ответ #16
Оффлайн

destroyer85

москва Сообщений: 542
небольшой офф топ,но в тему :
в свое время была подоная задача,чтобы компьютеры работали долго автономно.
купил смарт виннер 2000.купил 8 баттарей агм 12в 18ач,тамже 4шт последовательно.по две в паралель.
результат превосходен 4.5 часа крутились компьютеры 4шт по 250ватт примерно,с мониторами и переферией.принтеров небыло.
на одном компе данная сборка 48в 36ач проработала более 10 часов.
единственное но габариты и вес.ну и заядку в смарт виннере пришлось перепаивать,а иначе она эти акки заряжать будет неделю.
встроенная там кое как 9ач родных заряжала.ну и вентиляторы заменил на нормальные,чтобы не грелся упс при многочасовой работе.
ну и пожалуй главный минус цена,но в нашем случае ограничений не было,сервера важные требовали бесперебойного питания.