Электротранспорт
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


Расширенный поиск    

Реклама:

БП АТХ нужна помощь

Страницы: 1Вниз

Автор Тема: БП АТХ нужна помощь  (Прочитано 1057 раз)

0 Пользователи и 1 Гость просматривают эту тему.

Alex_andr1

  • Мимо проходил
  • Репутация: 0
  • Сообщений: 1
  • РФ
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
БП АТХ нужна помощь
« : 10 Сен 2013 в 20:01 »
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой: понадобилось подключить нагрузку 11А к компьютерному АТХ блоку питания на линию 12 в. БП новый, исправный, схема сильно похожа(см. на вложение). Но при включении нагрузки 12 в просаживается до 11,30 в и ниже и происходит отключение, если нагрузить линию 5в (гружу галогенкой),  поднимается до 11, 45 в, в принципе такое напряжение устраивает. Покажите пожалуйста, что надо изменить в схеме, не сильно затрагивая 5 в, т.к. тоже нужно (для подключения HDD и привода, небольшая нагрузка), чтобы напряжение 12 в держалось в диапазоне 11,4-12 в ? Если что не так и не там спросил, прошу заранее прощения.
* Nuitek-colors_it-600t.pdf (47.92 кБ - загружено 77 раз.)

av404

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 51
  • Сообщений: 4036
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
БП АТХ нужна помощь
« Ответ #1 : 10 Сен 2013 в 20:27 »
Может сейчас по другому, но раньше в АТ и АТХ контролировалось именно +5в. +12в получалось за счет соотношения витков на трансе. Это считалось как бы вспомогательным напряжением и не имело регулировки, хотя цепи контроля короткого замыкания или чрезмерного тока могли иметься. Так что ищите регулировку +5в и крутите её.

Ну и надо убедится, что 11а допустимо для этого блока, иначе все усилия бесполезны - слишком тонкий провод и характеристики диодов не позволят снять 11а с БП, у которого по цепи +12в допустимо только 8а, скажем.

варп

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 48
  • Сообщений: 1898
  • Казахстан
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
БП АТХ нужна помощь
« Ответ #2 : 10 Сен 2013 в 21:42 »
, выходное напряжение +12 Вольт регулируй делителем R54,R50...(если немного уменьшить R50 , напряжение  +12 - повысится...)
За уровнем всех напряжений следит , очевидно , IC4...Если что-то ей не нравится , она через оптрон РН2 снимает питание IC3...
За схему - спасибо... :exactly:
« Последнее редактирование: 10 Сен 2013 в 22:07 от варп »

Vladigit

  • Местный
  • ****
  • Репутация: 13
  • Сообщений: 679
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
БП АТХ нужна помощь
« Ответ #3 : 11 Сен 2013 в 12:35 »
Немного уменьшив R50, повысятся все напряжения.
, варианта 2 - грузить 5-вольтовый канал посильнее, либо уменьшить R53 следя на сколько поднимется напруга по 5 вольтам. Во всех комповых БП отслеживание ведётся именно по нему.

Страницы: 1Вверх
 

Помощь форуму | Отказ от ответственности | Новая версия форума
©, Форум электротранспорта, electrotransport.ru, 2007—2018.
Копирование материалов возможно только с согласия правообладателя.

Размер занимаемой памяти: 5.75 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.092 секунд. Запросов: 54.