Граждане, помогите советом. Есть шкаф-купе на 4 двери, приделана светодиодная лента, блок питания на 12 Вольт, реле. На каждой двери по геркону, чтобы когда открывалось, геркон замыкался и загорался свет.
Беда - герконы подсунули нормально-разомкнутые, т.е. при закрытых дверях (магнит замыкает) горит. А нужно наоборот! Т.к. их четыре, не знаю как это сделать. Не подскажете схемкой, как попроще можно обойтись? Желательно с номиналами, ибо я дуб в этом, только спаять могу по схеме.
P.S. Герконы не заменить уже - приклеены хорошо.

Linkov1959

  • Местный
  • ****
  • Репутация: 9
  • Сообщений: 549
  • Украина, Днепропетровск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я по ошибке закупил на фирму вместо размыкающих замыкающие . Приклеил   удерживающие магниты и решил проблему.

djbob2000

  • Местный
  • ****
  • Репутация: 5
  • Сообщений: 707
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Непонятно, ведь когда магнит рядом - геркон замкнут, свет гореть будет все время. Или это какой-то антимагнит?

Linkov1959

  • Местный
  • ****
  • Репутация: 9
  • Сообщений: 549
  • Украина, Днепропетровск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это  вспомогательный магнит, который замыкает геркон в нормальном состоянии. Когда приближается рабочий магнит геркон размыкается.

Феникс

  • Наш человек
  • ***
  • Репутация: 5
  • Сообщений: 295
  • Подольск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Просто добавьте второе реле 5 контрактное где будет и нармально замкнутый и разомкнутый контакт думаю объяснять дальше не нужно?

djbob2000

  • Местный
  • ****
  • Репутация: 5
  • Сообщений: 707
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Гугл не находит в поиске вспомогательный магнит. Где его брать? Если это обычный магнит, я не пойму куда его цеплять и как это оно работает.
Просто добавьте второе реле 5 контрактное где будет и нармально замкнутый и разомкнутый контакт думаю объяснять дальше не нужно?
Накидайте плиз схемку, что-то я не пойму.

mr.Dream

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 107
  • Сообщений: 2979
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем управляет геркон? Напрямую светодиодной лентой или какой то драйвер еще есть?
В принципе, не важно, зависит только номинал транзистора "инвертора".
Один полевичок с запасом по номинальному току, один резистор. И если нужно, чтобы подсветка включалась на всех одновременно - все герконы соединить последовательно - если пропадает хоть один из них (открытие любой из дверей), срабатывает инверсия.
Схема включения - типичная "с общим истоком". На затвор "+ питания" через резистор 10-100кОм, между затвором и истоком - геркон (или их последователное соединение). Истоком на минус.  А между стоком и плюсом повешать ленту.
Скрытый текст
Инвертирование геркона для освещения шкафа

Инвертирование геркона для освещения шкафа

Сообщение понравилось: djbob2000

djbob2000

  • Местный
  • ****
  • Репутация: 5
  • Сообщений: 707
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Посмотрите, правильно я понял? Т.е. когда герконы разомкнуты - должно гореть.
И еще вопрос, там ток допустим 10 Ампер, есть смысл транзистор (будет греться?) или через реле проще нагрузку коммутировать?


Феникс

  • Наш человек
  • ***
  • Репутация: 5
  • Сообщений: 295
  • Подольск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
То-есть нужно всего 1 реле с 5 контактами где есть общий и нормально замкнутый и разомкнутый контакт,
Дверь закрыта геркон замкнут питание идёт на реле контакты дающие питание на лампы разомкнуты.
Дверь открылась питание на реле пропало одни из его контактов замкнулись и подали питание на лампы
Все просто

rzaviy

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 24
  • Сообщений: 4534
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
самый простой метод от  ,
Едиственный минус этого варианта,что будет реле постоянно под напряжением и малость потреблять.
Хотя может проще купить 4 геркона

djbob2000

  • Местный
  • ****
  • Репутация: 5
  • Сообщений: 707
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дверь открылась питание на реле пропало одни из его контактов замкнулись и подали питание на лампы
Меня смутило что геркона-то четыре. А последовательно не додумался что можно, mr.Dream мозг!
А в вашей схеме мне не нравится что реле все время будет в напряге, как-то это неправильно что-ли:)

rzaviy

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 24
  • Сообщений: 4534
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  на вашем реле сколько контактов?

Феникс

  • Наш человек
  • ***
  • Репутация: 5
  • Сообщений: 295
  • Подольск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, там всего то 12 в ничего с ним не случится из за того что будет включено постоянно когда двери закрыты. Обычное автомобильное реле подойдёт. Зато все очень просто.

djbob2000

  • Местный
  • ****
  • Репутация: 5
  • Сообщений: 707
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
5 контактов, способ с реле подходит.  Спасибо за подсказку.
Но пока почему-то вариант с полевиком больше нравится  /:-) Я правильно схемку намалевал, работать будет?

rzaviy

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 24
  • Сообщений: 4534
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, что просто,то нядёжно.
Самоё надёжная -это электромеханика.
теперь надо следить,чтоб стопора ограничители  хода дверей не смещались.
Форнитура дверей какой фирмы?

mr.Dream

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 107
  • Сообщений: 2979
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, схема правильная. полевик греться не будет.
По памяти, полевик irf1404 - 40В 4мом)) при токе 10А через него будет выделять тепла 102*4е-3=0,4Вт :) то есть с 3-4 кратным запасом без радиатора.
Но не думаю, что у вас такая мощная нагрузка )
СтОит доллар. Или ищите другой любой, может быть на ниже напряжение и с большим сопротивлением, дешевле.