Я хочу защитить батарею (липоли, без БМС) от КЗ контроллера или проводки

Самый простой вар. Как я вижу - использовать "автоматический выключатель"
например такой
Если это здравая идея, то наверное нужно перерасчитать его на другое напряжение?
У меня 70В. АП-шка на 220. Мне нужно примерно 30А. 70*30 = 2100Вт, ну пусть 2200Вт. 2200Вт/220В = 10А
Т.е мне нужно АП-шку на 220В 10А?
Правильно я понимаю?

quadlike

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 3
  • Сообщений: 1302
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Подскажите с защитой от КЗ
« Ответ #1 : 27 Мар 2018 в 20:49 »
Нет, земляк, не нужен тебе такой автомат)
Купи бытовой ампер на 25. Дешево и сердито. Напряжение почти никакой роли тут не играет.
Как вариант можно поставить плавкий предохранитель как используются в авто для музыкальных установок.

Сообщение понравилось: _Os, Jeca

tmiaer

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 22
  • Сообщений: 4322
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите с защитой от КЗ
« Ответ #2 : 27 Мар 2018 в 21:00 »
Автомат С25 ставь.
Подскажите с защитой от КЗ

Сообщение понравилось: _Os, Jeca

Snaiper

  • Местный
  • ****
  • Репутация: 5
  • Сообщений: 810
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите с защитой от КЗ
« Ответ #3 : 27 Мар 2018 в 21:23 »
А как часто вы планируете делать кз контролера или проводки?

Сообщение понравилось: acyd, Jeca
Сообщение не понравилось: _Os

acyd

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 73
  • Сообщений: 3563
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Подскажите с защитой от КЗ
« Ответ #4 : 27 Мар 2018 в 21:29 »
Автомат для переменки на 70в может не разомкнуться при кз - дуга не даст.
А если разомкнется, то будет испорчен, т.к контактные площадки и корпус подплавит, по этому по сути будет как одноразовый предохранитель.
Его можно использовать только как контактор без нагрузки. Даже при включении на конденсаторы контроллера он со временем портится, пригорает, ухудшается сопротивление.
Так что от кз лучше поставить плавкий предохранитель на ток чуть выше чем пиковый батарейный контроллера.

Сообщение понравилось: _Os
Сообщение не понравилось: Jeca

fondrosel

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 17
  • Сообщений: 1547
  • Москва, измайлово\гольяново
  • Электротрайкист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите с защитой от КЗ
« Ответ #5 : 27 Мар 2018 в 21:32 »
Ставить бытовой автомат характеристики С на электробайк не грамотно с точки зрения электротехники, потому что данный тип автоматов расчитан на защиту при переменном токе, а у нас постоянный на котором электромагнитная защита автома не будет действовать по законам физики. Существуют автоматы для работы на постоянном токе либо плавкие предохранители.
Ваш пример с али и то для этого дела более подходящий, так как данный автомат имеет только тепловую защиту, которая работает на постоянном токе.

Сообщение не понравилось: Jeca

big17

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 14
  • Сообщений: 1447
  • Россия, Череповец
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите с защитой от КЗ
« Ответ #6 : 27 Мар 2018 в 22:47 »
А плавкий предохранитель не подойдет?

tmiaer

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 22
  • Сообщений: 4322
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите с защитой от КЗ
« Ответ #7 : 27 Мар 2018 в 23:10 »
Даташиты читать иногда полезно. Почти все переменные автоматы допускается устанавливать в цепи постоянного тока с напряжением до 80-100В.

Сообщение понравилось: _Os

fondrosel

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 17
  • Сообщений: 1547
  • Москва, измайлово\гольяново
  • Электротрайкист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите с защитой от КЗ
« Ответ #8 : 27 Мар 2018 в 23:15 »
Возможно, я задавал вопрос на сименаре АВВ представителю фирмы, сказав что являюсь радиоинженером в электротранспорте. Он ответил что для постоянного тока существует специальная линейка автоматов для эффективной защиты, а так существуют и обычные рубильники АВВ без защиты в размере автомата.

tmiaer

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 22
  • Сообщений: 4322
  • Нахабино
  • Велосипед головного мозга.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите с защитой от КЗ
« Ответ #9 : 27 Мар 2018 в 23:23 »
, существует. Но вот открываем документацию на S201 http://new.abb.com/products/ABB2CDS251001R0104
Цитата
Operational Voltage:
Maximum (Incl. Tolerance) 253 V AC
Maximum (Incl. Tolerance) 72 V DC
Maximum 253 V AC
Maximum 72 V DC
Minimum 12 V AC
Minimum 12 V DC

Добавлено 27 Мар 2018 в 23:24
Даже при включении на конденсаторы контроллера он со временем портится, пригорает, ухудшается сопротивление.
А для этого можно его зашунтировать резистором на несколько килоом. Заодно будет мягкий предзаряд кондёров при включении.

Сообщение понравилось: _Os

Jeca

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 29
  • Сообщений: 3823
  • Гомель Беларусь.
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите с защитой от КЗ
« Ответ #10 : 27 Мар 2018 в 23:25 »
, Стоит автомат, езжу на липолях без бмс 60в.  25 автомат выбивало на 30А.  Сейчас штатные 28А.

Сообщение понравилось: _Os

fondrosel

  • Старожил
  • *****
  • Репутация: 17
  • Сообщений: 1547
  • Москва, измайлово\гольяново
  • Электротрайкист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите с защитой от КЗ
« Ответ #11 : 27 Мар 2018 в 23:29 »
По тепловой любой автомат наверно сработает, но все же хочется чтоб было все по феншую