1. Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач) (Электросамокаты Halten ) от Vlad/Ivan (17.07.2019 в 03:41)2. Почему аккумулятор 36в 10Ач заряжается от ЗУ 42в только до 40,5 в (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от G.E.na (17.07.2019 в 03:34)3. Generic I-Max Pro-S (Электросамокаты) от Marcus81 (17.07.2019 в 03:33)4. самодельный BLDC из асинхронного мотора. (Электродвигатели и генераторы) от Mex (17.07.2019 в 03:32)5. Как нужно собирать батарейки (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от sergek1985 (17.07.2019 в 03:16)6. Асинхронный двигатель denzel DA-90-4.1M (DENZEL MOTORS) от Denzel Motors (17.07.2019 в 02:43)
Не нравится реклама? Пройдите простую регистрацию на форуме и не будете видеть рекламу.

Прочитано 679 раз

0 Пользователи и 1 Гость просматривают эту тему.

11 Ноя 2018 в 09:39
Прочитано 679 раз
Оффлайн

Серд

Украина, Одесса Сообщений: 71
Здравствуйте.  Нужна помощь.
Есть в наличии 12 банок титаната 2.3 на 40 А.
Солнечный инвертор с контроллером 24в.  Контроллер позволяет выставить ток заряда, верхнее, нижнее напряжения заряда и разряда.
Макс напряжение заряда 29.2 в.
Вопрос первый сколько ячеек нужно использовать?
Почему родился вопрос.
Подключил 12 банок.  При заряде дисбаланса нет.  Но ячейки зарядились до 2.4 в. Отключились от нагрузки при 2в/ банку.  Но через ночь,  одна банка прямо на глазах упала почти до нуля. Правда при подаче заряда востановилась.
Эксперимент 2. Подключение 10 банок.  При прохождение 2.6 вольт на банку начался дисбаланс по всем банкам,  одна улетала аж за 3.2.  Востановил вручную,  нагрузив отдельно ее.
Посоветуйте что мне нужно купить бмс или балансир.
И на сколько банок?. 
 Поправочка, на али,  почему то все бмс на 10 s, кратно 5.  Т. Е.  На 11,12 я не находил .

11 Ноя 2018 в 10:47
Ответ #1
Оффлайн

rusmax

Россия, Нижневартовск Сообщений: 557
Сообщение понравилось: hiker51

11 Ноя 2018 в 13:21
Ответ #2
Оффлайн

alex.net

новокузнецк Сообщений: 129
Здравствуйте.  Нужна помощь.
Есть в наличии 12 банок титаната 2.3 на 40 А.
Солнечный инвертор с контроллером 24в.  Контроллер позволяет выставить ток заряда, верхнее, нижнее напряжения заряда и разряда.
Макс напряжение заряда 29.2 в.
Вопрос первый сколько ячеек нужно использовать?
Почему родился вопрос.
Подключил 12 банок.  При заряде дисбаланса нет.  Но ячейки зарядились до 2.4 в. Отключились от нагрузки при 2в/ банку.  Но через ночь,  одна банка прямо на глазах упала почти до нуля. Правда при подаче заряда востановилась.
Эксперимент 2. Подключение 10 банок.  При прохождение 2.6 вольт на банку начался дисбаланс по всем банкам,  одна улетала аж за 3.2.  Востановил вручную,  нагрузив отдельно ее.
Посоветуйте что мне нужно купить бмс или балансир.
И на сколько банок?. 
 Поправочка, на али,  почему то все бмс на 10 s, кратно 5.  Т. Е.  На 11,12 я не находил .
я отцу 11s поставил 55 фугасов максимальное напряжение тоже где то 29 вольт, так емкость чуть больше используется. Балансир емкостный сделал(очень маленький ток балансировки) совет по балансиру, ставить влада новосибирск  уравнивающий балансир.

11 Ноя 2018 в 14:20
Ответ #3
Оффлайн

Серд

Украина, Одесса Сообщений: 71
Спасибо за совет,  но где Новосибирск,  а где Одесса... Сами понимаете.

11 Ноя 2018 в 16:22
Ответ #4
Оффлайн

hiker51

Россия, Мурманск Сообщений: 414
Спасибо за совет,  но где Новосибирск,  а где Одесса... Сами понимаете.
Через почту и/или знакомых 2 штуки. 1 классом очень быстро.
Есть  такого плана на Али, но конски стоят, можно тоже набирать последовательно, будут менее точны, но перекачивающие по среднему.
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
12 банку можно попробовать вылечить по методу VladNSK  :hello:
Вот у вас акк продают:
ссылка
А вот балансиры и БМС:
ссылка
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2018 в 16:41 от hiker51 »
Сообщение понравилось: Серд

11 Ноя 2018 в 17:54
Ответ #5
Оффлайн

xeus

Россия, Иркутск Сообщений: 1981
Судя по названию темы родился вопрос, а BMS вам в итоге зачем?

11 Ноя 2018 в 18:56
Ответ #6
Оффлайн

Серд

Украина, Одесса Сообщений: 71
При разряде ниже 2 вольт,  почему то одна банка убежала вниз.  Бмс не даст такое произвести.

Добавлено 11 Ноя 2018 в 18:59
Может правильно,  используя балансир,  выставить нижний порог отключения батареи от нагрузки при 2.1-2.2-2.3 вольта.  Какое правильно напряжения на ячейку?  Понятно что пойдёт потеря использования ёмкости.

11 Ноя 2018 в 19:02
Ответ #7
Оффлайн

Серд

Украина, Одесса Сообщений: 71
И все же,  сколько лучше банок использовать,  при максимальной зарядке 29.2 на батарею? Варианты на форуме видел 10-11-12.

11 Ноя 2018 в 19:32
Ответ #8
Оффлайн

Серд

Украина, Одесса Сообщений: 71
Так же бмс с али с током балансировки в 45 милиампер,  это слишком долгая балансировка и скорее всего бмс отключит всю батарею по по выходу за пределы работы?

11 Ноя 2018 в 19:43
Ответ #9
Оффлайн

xeus

Россия, Иркутск Сообщений: 1981
Бмс только навредит,  отключив раньше питание. Так же ограничит токоотдачу вашей сборки, а это повлияет на инвертор.
 Вам нужен только балансир по среднему напряжению и по верхнему.
Титанат же без последствий переживает разряд в ноль.
Яб выбрал 11s
Сообщение понравилось: Серд

11 Ноя 2018 в 23:22
Ответ #10
Оффлайн

Серд

Украина, Одесса Сообщений: 71

12 Ноя 2018 в 05:19
Ответ #11
Оффлайн

rusmax

Россия, Нижневартовск Сообщений: 557
, спасибо.
Кнопка "спасибо" здесь обозначена +  ;)
Сообщение понравилось: GrеуB

12 Ноя 2018 в 14:21
Ответ #12
Оффлайн

Дрых

Алма-ата Сообщений: 19
11S оптимальный вариант, если каждый день будет отрабатываться цикл заряд - разряд на 100% то лучше использовать усиленный балансир от Влада, он отлично справляется даже с большими емкостями, я делал до 400AH
Сообщение понравилось: VladNSK

 

Балансир+Селлог vs BMS

Автор илсРаздел Обсуждение статей ЧАВО

Ответов: 25
Просмотров: 9978
Последний ответ 08 Янв 2019 в 18:01
от cvanya
Балансир для свинцовых АКБ, и не только...

Автор LICCРаздел Свинцовые аккумуляторы

Ответов: 931
Просмотров: 193921
Последний ответ 04 Май 2019 в 07:30
от Яков93
Активный балансир на многообмоточном трансформаторе

Автор CahesРаздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)

Ответов: 26
Просмотров: 6773
Последний ответ 06 Фев 2019 в 03:19
от aviator79
Балансир через понижайку

Автор skypemaxРаздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)

Ответов: 9
Просмотров: 757
Последний ответ 28 Окт 2016 в 22:55
от skypemax
АКТИВНЫЙ БАЛАНСИР для титаната

Автор gonzickusРаздел Литий-титанатные аккумуляторы

Ответов: 260
Просмотров: 21150
Последний ответ 28 Фев 2019 в 06:28
от Megane _A very loud !!!_