Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir

Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

Xenin

Поделитесь пожалуйста excel табличкой определения напряжения банок через электролит. Не могу найти. Прямая ссылка в теме Сороки пустая.

Raziev

Имеется 16 последовательно соединённых аккомов efb с 2020 года. Питают инвертор 192 вольта. Днём заряжаются от солнца, ночью разряжаются. Решил проверить на ёмкость,, сильно разнились от 25% до70%. Решил зарядить малыми  токами, без ктц. Через 3 дня проверил: 2 аккома soh100% ну и остальные где то от 82 до 96%. Мне кажется сильные аккомы вновь высадят слабые. Как быть? Спасибо.

Raziev

Дальше гонять малым током, вот только выше 15.5вольт не поднимается.

Raziev

Да, и накрылся тэстер king bolen BM520, прошивка слетела. Может поможете?

Rom6926

Здравствуйте. Руководствуюсь методикой от Бранимира уже давно. АКБ ходят хорошо, однако пришло время сменить мой АКБ на новый. Взял АКОМ EFB+ 75АЧ, выпуск май 2025г. Пришел в полуразряженном состоянии, Нрц=12,6, разбаланс между банками 1,24 - 1,26.
Первая стадия заняла в общей сложности 4 суток. Ток в начале 1,2А, ток в конце 70-90мА Н=14,7В. Газовыделение незначительное, нагрева почти нет или не чувствуется. Сделаны 1-о перемешивание и 1-н 12-тичасовой отстой.
На второй стадии сразу после окончания первой при токе 1,4А напряжение очень медленно возросло до 16,1В (потолок задан 16,3), ток не снизился за 9 часов. Нагрев чувствуется слабо, в электролите много маленьких-маленьких пузырьков и иногда всплывают большие.  Далее получился двухсуточный отстой (выходные). Замеренная плотность по банкам при Токруж=25-27гр = 1,28.
После выходных продолжил вторую стадию: напряжение за 2-3 часа поднялось до 16,3В, ток снизился до 1,2А после 6 часов заряда и не изменился после 24 часов заряда. После этого заряд отключил. Во время заряда нагрев ощущался рукой слабо, не выше чуть теплого состояния.
Оцениваю первую стадию, как нормальную, но во второй ток не падает, что говорит о неприятном процессе его утечки через......??   
Вопросы:
1. Стоит ли продолжать танцы с вымпелом?
2. Если стоит, то в какую сторону?
3. Может быть отложить до январских праздников (на них все равно снимаю и провожу цикл из 1-ой и 2-ой стадий)?

stas


Rom6926

#9348
Цитата: stas от 04 Авг. 2025 в 21:20Так, а плотность  какая в банках ?

Я же написал - 1,28. После окончания звряда не измерял, но предполагаю никак не меньше...
Сейчас измерил для интереса - во всех банках 1,28 при Т=23гр.

Maior

Здравствуйте люди добрые! Помогите пожалуйста определить , что это за чудо, особенно интересуют его параметры. Можно из него что-то выжать?

Cyberpapa

Цитата: Raziev от 01 Авг. 2025 в 23:21Решил проверить на ёмкость,, сильно разнились от 25% до70%.
Каким образом измерили емкость каждой батареи ?

Maior

Хотелось бы узнать у гуру или его последователей  в интернете не. Всегда но отвечую_

Maior


akofeinik

Не понял по методике
"--  Бывает, что после достижения Umax=14,7v (на основном заряде) снижение тока продолжается более двух суток (достигая вышеуказанных значений или чуть не дотягиваясь до них) и не желает далее снижаться, поэтому важно через каждые 15-20 (иногда 25-30 от момента достижения Umax=14,7v) часов делать 1-2,5 часовые перемешивания током 3% (для свежих) или 2% (для поживших АКБ) и 10-12 часовые отстои (применяя иногда в т.ч. буфер CV=13,5-13,65v при необходимости дальнейшего мягкого десульфатирования)
"
" Для устранения расслоения и ускорения десульфатации, (на основном заряде)  требуется через каждые 15-20 часов  периодически перемешивать электролит по высоте:
- либо током 3%=0,03С в течение 1 часа без ограничения Umax,
- либо током 2%=0,02С в течение 2,5 часов без ограничения Umax --->
полезно фиксировать, как быстро и до какого Umax поднимается напряжение на выбранном токе, как подсказку тому, насколько Вы близки к цели
(эти перемешивания будут способствовать более быстрому выравниванию разбаланса банок и более продуктивной десульфатации, одновременно)"

В первой цитате чётко написано, что нужно после перемешивания делать паузу в 10-12 часов, во второй про паузу не сказано.
Так нужно ли делать паузу (отстой) после перемешивания?

Если нужен контекст, заряжаю наливной аккум Ca-Ca Furukawa 80D26L (68Ah по паспорту), который долго простоял в разряженном состоянии. Перед началом зарядки напряжение было 10,34V, плотность во всех банках сильно ниже 1,1 (дальше шкала ареометра не размечена). На первой стадии заряжаю током 1А. Зарядник Imax B6 mini. Он заряжает до напряжения 14,4V после чего начинает понижать ток. Через 51 час после начала зарядки напряжение дошло до 14,4 и зарядник начал понижать ток. Сейчас 61 час на зарядке, ток упал до 0,4А. Буду дальше наблюдать, потребуется ли перемешивание, но из методики не понял, нужно ли делать паузу после перемешивания.

Branimir

Цитата: akofeinik от 08 Окт. 2025 в 11:55Так нужно ли делать паузу (отстой) после перемешивания?
Нужно (очень желательно).
Но в Вашем случае, сначала стоит дождаться снижения тока, хотя бы, до 130-140мА
(или подержать на основном заряде до 4-5 суток, с учетом сильного и длительного разряда).

К тому же, эта серия АКБ туговата в перемешивании и, если ток не снизится за 5 суток
(а значит, и плотность сверху может различаться по банкам более чем на 0,02-0,03 и/или быть ниже 1,25),
тогда используйте ток не ниже 3%=0,03С
(можно даже делать часовые током 4-5% после второго-третьего перемешивания, если плотность сверху не растет).

akofeinik

Цитата: Branimir от 08 Окт. 2025 в 22:08Нужно (очень желательно).
Но в Вашем случае, сначала стоит дождаться снижения тока, хотя бы, до 130-140мА
(или подержать на основном заряде до 4-5 суток, с учетом сильного и длительного разряда).

К тому же, эта серия АКБ туговата в перемешивании и, если ток не снизится за 5 суток
(а значит, и плотность сверху может различаться по банкам более чем на 0,02-0,03 и/или быть ниже 1,25),
тогда используйте ток не ниже 3%=0,03С
(можно даже делать часовые током 4-5% после второго-третьего перемешивания, если плотность сверху не растет).

Понял, спасибо. У зарядника, увы, шкала только до 0.1А
То есть прекращаю основной заряд (или зарядник сам остановится), запускаю сразу перемешивание, потом пауза, потом снова основной заряд. Так?
Сколько по времени делать паузу? 10-12 часов?

Branimir

Этот зарядник может продолжать заряд в режиме "Pb6", даже если ток снизится ниже 0,1А:
для этого можно параллельно АКБ подключить нагрузку
(например, пару последовательно включенных ламп накаливания 12v или одну на бОльшее напряжение типа 24v или даже 220v),
которая создаст ток потребления (в дополнение к току, потребляемому АКБ) от зарядника.

akofeinik

Цитата: akofeinik от 08 Окт. 2025 в 11:55Если нужен контекст, заряжаю наливной аккум Ca-Ca Furukawa 80D26L (68Ah по паспорту), который долго простоял в разряженном состоянии. Перед началом зарядки напряжение было 10,34V, плотность во всех банках сильно ниже 1,1 (дальше шкала ареометра не размечена). На первой стадии заряжаю током 1А. Зарядник Imax B6 mini. Он заряжает до напряжения 14,4V после чего начинает понижать ток. Через 51 час после начала зарядки напряжение дошло до 14,4 и зарядник начал понижать ток. Сейчас 61 час на зарядке, ток упал до 0,4А. Буду дальше наблюдать, потребуется ли перемешивание, но из методики не понял, нужно ли делать паузу после перемешивания.

Промежуточный результат. Аккум стоял на зарядке током 1А 86 часов. Напряжение дошло до 14,4 за 51 час. на 70-75 час ток упал до 0,3А и держался не меняясь 11 часов. Поставил на перемешивание током 1,5А напряжение 16V на 70 минут. Напряжение выросло до 15,33V и дальше не росло. Поставил на отстой, получилось на 2 суток. Сегодня замерил плотности по банкам - 1,208 - 1,220 - 1,220 - 1,220 - 1,212 - 1,215.
Пока зарядка занята вторым аккумом, как освободится, поставлю снова на первый на ток 1А и 14V



Aleksandor

Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой ситуацией и не могу понять причину: товарищ принес Курский аккумулятор 190 Ач с грузовика.НРЦ в норме,12,9В,внутреннее сопротивление чуть больше 4МоМ,открыл пробки-в 5 банках уровень нормальный в одной по верх пластин.Во всех банках плотность ровная,1,27-1,28,в проблемной после долива на верху красного спектра ареометра,в районе 1 После долива и замера плотности  поставил заряжать Вымпелом 57 14,7В ток 5А.После 16 часов зарядки ток упал до 0,3 А,при этом незначительное газовыделение присутствовало в 5 банках,в 6 полный штиль и не грелась,плотность если и поднялась,то очень незначительно. Отключил Вымпел,вставил в проблемную банку свинцовые электроды,подал с другого зарядника 2,4В ,ток банка сразу взяла 2,6 ампера и он постепенно начал падать,за 8 часов упал до 1А,газовыделение незначительное,нагрева нет,плотность поднялась до 1,125.Короче на мой взгляд все признаки поведения здоровой банки.Хозяин акб утвержлает что никаких действий с ним не проводил,снял с рабочей машины.Да,ещё,второй аккум,который в паре стоял вполне нормальный.Вот и ломаю голову куда мог деться электролит из одной банки (трещин нет),и по какой причине. :bw: