ЗУ "Бережок V1" против уставшей AGM-батареи BOSСH

Автор Necronomicon, 06 Фев. 2021 в 14:54

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

LoNS

Не совсем понял, чем делаете разряд? Каким устройством?

Necronomicon

Цитата: LoNS от 13 Фев. 2021 в 11:53Каким устройством
ЗУСом, если нет возможности самостоятельно контролировать процесс. Но там три порога завершения процесса: 12В, 11,5В, 10,8В. В противном случае обычными автомобильными лампами накаливания

Necronomicon

#20
АКБ 1,5 суток отстаивался после КТЦ. Сделал замеры:
KW650

Кулон 12t


Necronomicon

Разряд до 11.0В током 2.8А. Затрачено 19ч. От плюсовой клеммы, Плотность: 1,16; 1,15; 1,115; 1,130; 1,135; 1,16. Напряжение: 1,852; 1,844; 1,789; 1,833; 1,838; 1852. Отскок через 9мин: 1,890; 1,883; 1,840; 1,873; 1,876; 1,887.
Konnwei

Branimir

Цитата: Necronomicon от 14 Фев. 2021 в 12:58Разряд до 11.0В током 2.8А. Затрачено 19ч.
да, уж...
там, где зус поерзал, остальным тереть уже нечего...

Necronomicon

#23
Цитата: Branimir от 14 Фев. 2021 в 16:37зус поерзал
Разряжал без ЗУСа, на нагрузку из лампочек. Или другое имеется ввиду, не совсем понятен комментарий...

Alex_Soroka

#24
Цитата: Necronomicon от 06 Фев. 2021 в 20:47
Не навредят такие глубокие КТЦ?
навредят. Писано много раз.
Глубокий КТЦ для тонких стартерных намазок это смерть, может не моментальная но уверенно приходящая.
ЦитироватьИли по другому не выровнять плотность между банками?
Вы вопрос задайте себе и ответьте на него: зачем вообще гонять КТЦ если у вас разбаланс банок?

Подсказка: Разбаланс это значит какие-то банки НЕДОзаряжены а какие-то ЗАРЯЖЕНЫ полностью  :hello:
Но цепь-то у нас одна, последовательная, все 6 банок.
Вопрос: как дозарядить недозаряженные банки в такой цепи? ...и при чем тут "глубокие разряды" которые вам рекомендуют? ;-D B-)

Добавлено 15 Фев 2021 в 11:19

Цитата: Branimir от 14 Фев. 2021 в 16:37
там, где зус поерзал, остальным тереть уже нечего...
вы в любом сообщении пытаетесь либо меня оскорбить лич, либо удалено на мои ЗУ, не имея ни малейшего опыта использования моих ЗУ.
Завидуйте молча  :hello:
...сегодня отправляю несколько ЗУ в Германию, купили одно, поигрались до того с месяц, теперь вот просят еще.


WERAS

Цитата: Alex_Soroka от 15 Фев. 2021 в 11:16...сегодня отправляю несколько ЗУ в Германию,
Квитанцию об отправке не покажете?

Branimir

#26
Цитата: Alex_Soroka от 15 Фев. 2021 в 11:16вы в любом сообщении пытаетесь ...
...сегодня отправляю несколько ЗУ в Германию, купили одно, поигрались до того с месяц, теперь вот просят еще.
возможно, это очередная жертва отсутствия достаточной информации (неосведомленности) о том:
- что такое полный заряд АКБ
- что такое отсутствие расслоения (которое зус не в состоянии устранить) и как с ним бороться
- что такое отсутствие разбаланса банок и как делать выравнивающий заряд (зус этого сделать не в состоянии)
- и как все это проверить

[user]Alex_Soroka[/user], даже если зус - лучший из десульфаторов,
он не является полноценным ЗУ, способным привести АКБ в полный порядок (особенно, если это наливная АКБ, не говоря уже о типах EFB).

Пока АКБ новый и пока его владелец прислушивается к Вашим рекомендациям не проверять его емкость разрядом
ниже 12v - он и знать-догадываться о проблемах АКБ не будет... :-D

Ну, а вам-то, конечно, никак неинтересно,
чтобы ваши потенциальные покупатели-жертвы знали (в т.ч. о всех неспособностях вашего зуса) и умели больше... :facepalm:

krufel

Он и не зу, и не десульфатор. Отправка в Германию... Я тут пару снеговиков тоже в Африку отправил.

Глубокие КТЦ вредят, если их потом заряжать зусом)

Видео свежее гляньте от Вектора, как он 4 разряда до 10,5в после зарядов 14,4В сделал.  Да, емкость упала, а как только дозарядил и выровнял при 16,5в 2%-ым малым током , емкость поднялась значительно.

Вот и делайте выводы о зусе - он даже не десульфатирует. Даже в Германии, правда лохов много и там, и тут...

KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Имеем - Вымпелы 32, 95 и 57* 12 штук, Exide12/7, Ecovolt 12/1000  Уехали - Вымпел55, Кулон912*2, БЛ1204, ЗУС7, Бош С7.

baton45

Цитата: krufel от 15 Фев. 2021 в 19:48он даже не десульфатирует.
Пробовали?
К сожалению проверяющих факт десульфатаци пока не нашлось. Всегда проще новую АКБ ерзать. :bn:

Comdir

Автор налил в AGM воды выше уровня матов, после этого заряжал батарею как наливную, контролируя плотность лужицы электролита над матами.
Вот это всё - правильно? Именно так и надо?
Или это вынужденная мера, просто потому что сначала было перелито воды?

krufel

Цитата: baton45 от 17 Фев. 2021 в 11:43Пробовали?
Еще как. И долго не понимал, почему же он гад на десятках новых и старых (до 5 лет) ничего не поднимает, ни тхп, ни емкость, как заявлено горе-производителем. Просто дозаряжает без какого-либо прогресса.
Слава богу, избавился без потерь. Хотя главное - это потерянное время, но оно опыт, сын ошибок трудных.
Любым дешевым вымпелом этот заряд происходит гораздо быстрее и с вменяемым результатом.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Имеем - Вымпелы 32, 95 и 57* 12 штук, Exide12/7, Ecovolt 12/1000  Уехали - Вымпел55, Кулон912*2, БЛ1204, ЗУС7, Бош С7.

Necronomicon

#31
Цитата: Comdir от 17 Фев. 2021 в 13:08Автор налил в AGM воды выше уровня матов
Автор не наливал воды выше уровня матов. Долив дистиллята выполнялся по заветам - на этапе завершения основного заряда. Выше матов (до мостиков) уровень поднялся при дозаряде повышенным напряжением.

Добавлено 17 Фев 2021 в 19:40

Цитата: Alex_Soroka от 15 Фев. 2021 в 11:16Вопрос: как дозарядить недозаряженные банки в такой цепи?
В хозяйстве есть ЗУС-3. Как с его помощью дозарядить проблемные банки?

Branimir

Цитата: Necronomicon от 17 Фев. 2021 в 19:35В хозяйстве есть ЗУС-3. Как с его помощью дозарядить проблемные банки?
[user]Necronomicon[/user], НИКАК...
зусы не в состоянии обеспечить выравнивание банок, они их, скорее, разбалансируют (и это особенно ярко проявляется на неновых АКБ)...

Собственно, Любое ЗУ с Umax<16v с этим не справится полностью за разумное время...
А при сильном разбалансе - не справится совсем и за любое время...

Necronomicon

#33
Цитата: Necronomicon от 14 Фев. 2021 в 12:58Разряд до 11.0В током 2.8А. Затрачено 19ч
Заряд в ручке током 0,8А до 14,7В. Заряд в ручке током 1,2А до 16,2В. Спустя час ток упал до 240мА. Через 5 часов убедился, что ток не снижается и перевел в автомат с НОЗ=16,9В. Примерно за 5 часов аккумулятор достиг установленного НОЗ и перешел в дежурный режим. Плотность (в скобках до КТЦ): [b-b]1,28[/b-b] (1,29); [b-b]1,28[/b-b] (1,28); [b-b]1,275[/b-b] (1,26); [b-b]1,26[/b-b] (1,26); [b-b]1,275[/b-b] (1,28); [b-b]1,29[/b-b] (1,29). 3-я банка отреагировала положительно, но 4-я упирается. После отстоя сделаю еще замеры. На этом видимо закончу, особой динамики не видно.

Necronomicon

Отстой 27 часов. Свободного электролита нет, пипеткой получается взять несколько капель с поверхности матов.
НРЦ=12,76В, R=3,27мОм, EN=699А, SOH=100%, SOC=98%
Побаночно:
U= 2,126; 2,128; 2,123; 2,131; 2,125; 2,126
Пл=1,280; 1,280; 1,270; 1,260; 1,270; 1,280
Какие будут предложения?

Alex_Soroka

Цитата: Branimir от 17 Фев. 2021 в 22:45
зусы не в состоянии обеспечить выравнивание банок, они их, скорее, разбалансируют (и это особенно ярко проявляется на неновых АКБ)...
Очередное вранье от борцунов с импульсным зарядом  :hello:
Повторяю: у вас никогда не было моих ЗУ , поэтому все ваши "злобные посты" являются ни чем иным как вашей фантазией, с целью опорочить и унизить меня и мою работу на протяжении 10 лет.


Добавлено 25 Фев. 2021 в 10:37

Цитата: Necronomicon от 24 Фев. 2021 в 19:48
Какие будут предложения?
Если у вас есть Версия3, то как она себя ведет в заряде в режиме "для кальция" на этом АКБ?
Поставьте 20Ач ток и "для кальция" на несколько часов.