UDAV

Цитата: Alex Rad от 14 Дек. 2018 в 09:44
Легированные кальцием свинцовые пластины и полный разряд. Вроде есть мнение, что так нельзя?

Можно.  Но тут как с грибами.  НЕКОТОРЫЕ можно только 1 раз  :-D
Подпись ;)

Дм.

Цитата: Кобольд от 14 Дек. 2018 в 09:54простояли два года в буфере. По паспорту у них 18мОм, а на деле 22 и 24. Вес по паспорту 2440г, а на деле 2350 и 2400 (округлённо).
Фактический вес - на момент введения батарей в эксплуатацию или после 2-х лет буфера? До доливки воды или после?

Цитата: Alex Rad от 14 Дек. 2018 в 09:44Легированные кальцием свинцовые пластины и полный разряд. Вроде есть мнение, что так нельзя?
Обсуждали. Не раз и не два. АКБ - не вечные, и каждый полный разряд понемногу приближает батарею к ее концу.  Наименьшее кол-во выдерживаемых циклов у батарей, предназначенных для резервных источников питания, и обычных стартерных батарей. Тяговые батареи выдерживают не одну сотню циклов разряд-заряд, несмотря на состав сплава решеток.

Кобольд

Фактический вес - после 2 лет в буфере и долива воды

AKI

Цитата: UDAV от 14 Нояб. 2018 в 05:12Вчера доливал 8.6Ач  LeOCH  - установил личный абсолютный рекорд - 18 грамм на банку  O_O   (обычно 5-10 максиум).
Мне скоро внось доливать такие же батареи. И судя по предыдущему опыту примерно в том же объеме. С учетом того что батарея весит 2,7кг можно оценить, массу электролита в 350г. Интересно услышать каким образом (кроме электролиза воды) могла исчезнуть треть массы электролита батареи VRLA (в примере UDAV)?

UDAV

Цитата: AKI от 18 Дек. 2018 в 14:02Интересно услышать каким образом (кроме электролиза воды) могла исчезнуть треть массы электролита батареи VRLA (в примере UDAV)?
Стетоскоп к стоящей в буфере батарее приложите, послушайте... ;)
Подпись ;)

AKI

Нее, стетоскоп это про бульканье  ;-) В AGM не особо булькает - не наливной. И главный-то вопрос: неужели все в электролиз воды ушло - в "кипятильник"?


AKI

[user]xeus[/user], у моих батареек нет/нет. Для пересохшей батарейки[user]UDAV[/user], его спрашивайте. Интересно другое: вода в таком объеме "выкипает" из AGM VRLA батарей  электролизом, или есть другие мнения?

UDAV

Цитата: AKI от 18 Дек. 2018 в 18:12"выкипает" из AGM VRLA батарей  электролизом, или есть другие мнения?

Ну испаряться она точно не может.
Подпись ;)

AKI

[user]UDAV[/user], И вытечь не мог ;). Я ожидал услышать адептов рекомбинации, а они молчат. Видимо разуверились в чудесных путешествиях кислорода в матах :laugh:

UDAV

[user]AKI[/user], рекомбинация как явление существует, этого не отрицает никто на здесь.    Но так же  верно и то, что  рекомбинация не в состоянии вернуть 100%  воды.        При сверхмалой интенсивности электролиза - 98%.      При обычной - еще меньше.   Усугубляет ситуацию тот факт что воды в АГМ изначально очень мало.
Подпись ;)

AKI

[user]UDAV[/user], хорошо, Вы вроде и не адепт рекомбинации, но раз уж все затаились, порешаем эту задачу на двоих: мои батарейки высыхают при сверхмалой интенсивности электролиза, значит в них 98%-ная рекомбинация (по кислороду)? Уточню, водород не рекомбинируется, так?

Cyberpapa

#2298
[user]AKI[/user], [user]UDAV[/user] ответил верно - рекомбинация 98%, некоторые производители обещают 99%.
Для ваших вопросов по рекомбинации имеется отдельная тема, в ней все подробно описано. (в данной теме оффтопить не стану)

Для личной проверки - поставьте под буфер новые наливную и AGM АКБ, через годик увидите результат.

AKI

[user]Cyberpapa[/user], Именно после года под буфером в UPS батарейки и беру, как и [user]UDAV[/user]. Той же емкости и производителя. И воды доливаю примерно столько же.
Итого, принимаем 98% рекомбинации по кислороду. Верно? Означает ли это, что вся потеря массы батареи (электролита) это улетучившийся при электролизе водород? Ведь не могла же вода испатиться как верно заметил [user]UDAV[/user], или вытечь.

UDAV

[user]AKI[/user], вам в соответствующую тему, реально.
Подпись ;)

AKI

[user]UDAV[/user], Вопрос был про конкретные высыхающие (как и у Вас) батареи из UPS. Других высыхающих у меня нет.

P.S. Рекомбинация упоминалась в этой теме (в привязке к батареям) не менее 20 раз. Но вам виднее, что теперь офтопик. Удачи.

Alex_Soroka

Цитата: AKI от 18 Дек. 2018 в 23:21
Итого, принимаем 98% рекомбинации по кислороду. Верно?
не верно.
Процент реально ниже.
ЦитироватьОзначает ли это, что вся потеря массы батареи (электролита) это улетучившийся при электролизе водород?
Означает.

AKI

[user]Alex_Soroka[/user], Хотя не отношу Вас к адептам рекомбинации - спасибо за прямые ответы. Респект.

Но если батарея [user]UDAV[/user],  (как и моя из ИБП) потеряла 100 грамм веса за счет улетучившегося водорода, это значит что водорода выделось как минимум 50 молей. А это требует разложить 50 молей воды. Или 900 грамм.  В батареях 12V 8.2Ah Leoch (о которых идет речь) электролита хорошо если 350 грамм всего.
Что не так? Рекомбинация не работает и выделяется еще и тяжелый кислород, вода испарятеся и пар выносится вместе с газами?